Un hydro test consiste a mettre sous pression un cylindre de co2, n2 ou scuba…pour en mesurer l’expansion. C’est sans danger pour les cylindres et ceux qui ne passe pas a l’hydro test, sont ceux qui on une trop grande expansion du a usure normale, a une chaleur trop intense (lors de remplissage) ou des remplissage qui excede la limite de pression….

Voici en quoi ca consiste (voyez les photos plus bas)

le test consiste a remplir les cylindres avec de l’eau et non de l’air a 5/3 de la capacité du cylindre (Notez qu’il est dangeureux et déconseiller d’excéder la pression indiquer sur vos bombonne, ceux ci peuvent explosé en tout temps)

Pour commencer le cylindre est brancher et remplir d’eau, par la suite il est plongé dans une cuve hermetique qui elle aussi est plein d’eau…Pourquoi de l’eau dans de l’eau… Si il y a rupture d’un cylindre sous pression, ca sera sans conséquence, il y aura juste plus d’eau dans la cuve et l’excèdent sortira par un drain prévu a cette fin. Si c’était de l’air, cette cuve pourrait alors explosé.. (ex. remplisser une chaudiere d'eau et laisser le boyau ouvert... enleve ce boyau d'eau et mettez un boyau d'air, faite passer 1000psi d'un coup... vous allez avoir un mechant degat...notez que votre chaudier n'est meme pas fermé hermetiquement... )

Lorsque le tout est prêt, la pression d’eau est mise sur le cylindre qui baigne a l’intérieur de la cuve. Le technicien mesure alors l’expansion du cylindre a l’aide de pipette dans laquelle l’eau de la cuve est poussé avec l’expansion du cylindre. Un cylindre qui a un trop grande expansion (je ne me souviens malheureusement pas du pourcentage) est considère dangereux et il est donc retiré du marché…

Par la suite les cylindre qui ont réussi, sont vidé, passé a l’air , marqué et installé sur un rack pour laisser sécher.

Alors voila ce qu’est un hydro test…
Merci à M pour les informations.

PAR: -M-


20 Jan 2008 12:31
Profil

Inscription: 28 Jan 2008 00:15
Messages: 13
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
si il a du monde qui veule savoir ou faire hydrotester jai trouver un endroit qui font tout

http://www.nepteau.com/


17 Mar 2008 23:28
Profil
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 02 Mar 2008 18:13
Messages: 15
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
DaveSM a écrit:
Voici en quoi ca consiste (voyez les photos plus bas)[/color]


On ne les voit pas. :P


03 Mai 2008 21:04
Profil

Inscription: 01 Mai 2008 08:44
Messages: 13
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
Maisj 'Aimerais savoir quand C'est-ion qu'il faut faire une hydro-test a notre nitro??


18 Juin 2008 19:53
Profil
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 03 Jan 2008 17:57
Messages: 205
Localisation: Brossard
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
http://www.paintballmontreal.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=20

bonne lecture.


18 Juin 2008 20:45
Profil

Inscription: 02 Oct 2008 18:00
Messages: 1
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
lolll la photo de la tank avec le no dessu c mon ancienne tank javait poster des pic ya genre .... 4ans


02 Oct 2008 21:17
Profil

Inscription: 20 Jan 2009 23:41
Messages: 4
Localisation: Thetford Mines
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
Donc si sur une bonbonne c'est ecrit 04 A 92 elle a plus de 15 ans donc elle n'est plus bonne ??


21 Sep 2009 00:56
Profil
Site Admin
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 28 Jan 2008 00:18
Messages: 847
Localisation: St-Jean-sur-Richelieu
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
voila


22 Sep 2009 00:11
Profil

Inscription: 02 Oct 2009 20:48
Messages: 4
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
smartparteux a écrit:
si il a du monde qui veule savoir ou faire hydrotester jai trouver un endroit qui font tout

http://www.nepteau.com/


sur ce site la sa dit que sa coute 25$ pour faire un hydrostest et si je n'abuse c'est pour les bonbones de plongée.
Savez-vous si c'est le même prix pour une bouteille d'air adapté au paintball?

Merci


16 Avr 2010 21:30
Profil
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 03 Jan 2008 17:57
Messages: 205
Localisation: Brossard
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
appelle mon grand.. ils vont te le dire...


19 Avr 2010 13:50
Profil

Inscription: 12 Oct 2010 22:38
Messages: 3
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
Bonjour à tous, justement le post que j'espèrait!

J'ai appelé chez Sub Aqua Tech à St-Hubert pour demander des infos sur les hydrotest et ils m'ont dit qu'ils le faisait sans problème, mais cependant ils demandent d'enlever la valve et le reg sur la bombonne pour je ne sais quelle raison, alors je pose la question à ceux qui ont déjà fait faire un hydrotest: Pourquoi cela? Je croyais qu'on amenait la bombonne et qu'ils s'occupaient du reste, sinon j'aurais besoin d'aide pour démonter tout sa, puisque je n'ai jamais eu à faire ce test auparavant.

Merci à l'avance!

Dave


12 Oct 2010 22:43
Profil

Inscription: 26 Mar 2008 23:37
Messages: 203
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
il doit oter le reg pour tester la bonbonne et je suppose quil prefere ne pas gosser avec sa assure toi qui ai pu d'air dans ta bonbonne en pressant le pine avec un allen key ensuite tu devrais etre capable de devisser le reg en teorie si il resiste utiliser des strap cobra ou amene la a un centre


17 Oct 2010 10:49
Profil
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 27 Jan 2008 23:10
Messages: 41
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
La raison pour tout ça c'est que ils doivent pas avoir de temps à mettre la dedans...En plus, si c'est grippé ou whatever, ils peuvent briser ta tank et la ils doivent la réparer/remplacer et ben la ils viennent de manger leur profit solide... Mais tu vas voir avec les bons outils c niaiseux a faire....


18 Oct 2010 00:56
Profil

Inscription: 27 Jan 2008 22:29
Messages: 318
Localisation: Granby
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
L-Dee a écrit:
La raison pour tout ça c'est que ils doivent pas avoir de temps à mettre la dedans...En plus, si c'est grippé ou whatever, ils peuvent briser ta tank et la ils doivent la réparer/remplacer et ben la ils viennent de manger leur profit solide... Mais tu vas voir avec les bons outils c niaiseux a faire....


Niaiseux, je suis plus ou moins d'accor.. meme sur une tank neuve parfois le reg est serrer en tabarnouche.. parfois tu aura beau avoir une strap en rubber pour le dévisser, ca sera pas assez. Je suis daccor par contre que les compagnie qui font l'hydrotest ne peuvent s'y risquer, pour le peu que ca coute c'est vrai qu'il mangerais plus que leur profit.

Moi j'y vais avec 3 étape pour enlever le reg.
1- A la main, parfois ca suffit.
2- Wrench avec strap de rubber, généralement j'utilise plus souvent ca que mes mains.
3- c'est pas rare que j'utilise cela, c'est vraiment le best. (ca se fait en 3 étape)

1- enleve le gauge, burst disk, fill nipple
2- insere le reg rond dans un tuyaux de plomberie assez régide (fait de plastic mou minimum 1/8 d'épaisseur) faut que ca soit dur a entrée.
3- tu met ca dans l'étaux.. tu va laisser AUCUNE marque.. tu la serre pas en malade en partant, tu y va progressivement, si ca tourne dans le beurre tu lui en donne toujours un peu plus ainsi de suitte.. tu déforme rien, tu grafigne rien et c'est ce qui est le plus solide.

Moi je te déconseille fortement de passé a l'étape 3 si tu est pas habile de tes mains. Rendu la ya rien qui m'a résister encore par contre.. meme des regs colléee au lock-tite! .. (j'ai parfois aussi cassé des fillet qui étais coller.)


18 Oct 2010 18:36
Profil

Inscription: 18 Oct 2010 15:44
Messages: 6
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
J'ai apporté ma tank au centre Nepteau, je n'ai absolument rien du enlever et cest 25$(a la réception de la bouteille) + 10 jours, jdevrais la recevoir la semaine prochaine, jvais pouvoir vous en dire plus!


29 Oct 2010 18:16
Profil

Inscription: 28 Jan 2008 07:14
Messages: 161
Localisation: Montréal
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
alors nous allons attendre ton commentaire. et une de mes bouteille deras dû en décembre.


30 Oct 2010 11:18
Profil
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 03 Jan 2008 17:57
Messages: 205
Localisation: Brossard
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
un endroit ou je fait toujours affaire et j’obtiens un bon service. ils font l'hydro test tout les jeudis. donc ta bouteille est prêt le vendredi :

http://www.alcarriere.qc.ca/

c'est a Ville St-Laurent , 22$ pour l'hydro l'année passée .


30 Oct 2010 11:22
Profil
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 31 Aoû 2009 22:21
Messages: 3
Localisation: drummondville
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
l hydro teste coute pour moi 25 que sa sois la tank de spedd ou bien le scuba peux importe la il me charge pas plus cher la il socupe de tout ..alors si vous avec dotre question la ne vous gener pas


02 Nov 2010 20:00
Profil

Inscription: 18 Oct 2010 15:44
Messages: 6
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
Bon, ca fais presque un mois et je n'ai toujours pas recu de call du centre nepteau, je crois que jvais appeler demain pour savoir ce qui se passe


10 Nov 2010 03:25
Profil

Inscription: 18 Juil 2010 10:31
Messages: 1
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
Service Hydrotest 5 ans

Securite Residentielle ENR
Christian De France, President
450-627-0717


C la meilleur place Il fais le service en moin de 24 heure,

et il est disponible 24/7


15$

meilleur place!


15 Déc 2010 19:28
Profil

Inscription: 24 Avr 2011 03:07
Messages: 4
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
Service Hydrotest 5 ans

Securite Residentielle ENR
Christian De France, President
450-627-0717


C la meilleur place Il fais le service en moin de 24 heure,

et il est disponible 24/7


15$

meilleur place!





ouins mais c ou


06 Mai 2011 00:58
Profil

Inscription: 08 Jan 2011 12:37
Messages: 277
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
Sécurité Résidentielle Enr

181 les Peupliers, Laval, QC H7R 1G5
450-627-0717

Trouver en faisant une petite recherche sur le net.


06 Mai 2011 07:42
Profil

Inscription: 30 Avr 2011 00:27
Messages: 6
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
merci


06 Mai 2011 14:16
Profil

Inscription: 01 Mai 2011 10:50
Messages: 6
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
pour fair un search de tous les compagnies qui font un hydrotest est qui ce sont licencier avec transport canada.. allez ici! : http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/3/f ... ifier.aspx


01 Juil 2011 13:30
Profil

Inscription: 26 Mar 2008 23:37
Messages: 203
Message Re: hydrotest... pour ceux que ca interresse
il font pas tout du paintball mais appler et on va eliminer c'eux qui en font pas

al cariere et abp a laval j'ai essyer les 2 et super service

S.P.I. Sécurité Inc.
Baie-Comeau QC G5C 1E4
Registered Mark: 189
Telephone: 418-589-9025
Facsimile: 418-589-9025
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2010-09-14
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2015-09-30
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Prud'Homme Technologies inc.
Beauharnois QC J6N 1K3
Registered Mark: 317
Telephone: 450-225-7637
Facsimile: 450-225-0247
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2012-05-31
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2017-05-31
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Hydrostatic proof pressure
Valid Registration

Équipements Survie Maritime (ESM) inc.
Château-Richer QC G0A 1N0
Registered Mark: 618
Telephone: 418-824-3770
Facsimile: 418-824-3772
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2011-09-09
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2016-09-15
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Aveos Fleet Performance Inc.
Dorval QC H4Y 1C2
Registered Mark: 474
Telephone: 514-828-3500
Facsimile: 514-856-7424
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2009-07-21
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2014-07-31
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Techno-Contrôle 2000 inc.
Farnham QC J2N 1N5
Registered Mark: 320
Telephone: 450-293-8584
Facsimile: 450-293-6223
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2009-04-27
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2014-04-30
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Pyromateck Inc.
Gatineau QC J8T 8G5
Registered Mark: 301
Telephone: 819-568-2096
Facsimile: 819-568-4379
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2011-09-22
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2016-09-30
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Service et Équipement de Sécurité Joliette Inc.
Joliette QC J6E 5V3
Registered Mark: 090
Telephone: 450-759-1812
Facsimile: 450-759-5628
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2011-10-31
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2016-10-31
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

S.P.I. Sécurité Inc.
Jonquière QC G7X 2W5
Registered Mark: 121
Telephone: 418-542-0153
Facsimile: 418-542-1684
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2010-08-11
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2015-08-15
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Les Extincteurs Saguenay-Lac-Saint-Jean inc.
L'Ascension-de-N.S. QC G0W 1Y0
Registered Mark: 321
Facsimile: 418-347-5429
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2008-08-19
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2013-08-31
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Hydrostatic proof pressure
Valid Registration

Equipement d'Incendie Globe Inc.
Lachine QC H8S 3S5
Registered Mark: 229
Telephone: 514-637-2534
Facsimile: 514-637-1717
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2011-12-30
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2016-12-31
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Genfir Inc.
Lasalle QC H8N 2X2
Registered Mark: 393
Telephone: 514-935-5295
Facsimile: 514-932-5038
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2010-01-26
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2015-01-31
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Al Carrière Extincteur (1991) Ltée
Laval QC H7P 6G5
Registered Mark: 325
Telephone: 450-687-9000
Facsimile: 450-687-9005
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2011-01-13
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2016-01-15
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Les Extincteurs A.B.P. Enr.
Laval QC H7C 1A1
Registered Mark: 262
Telephone: 450-664-3310
Facsimile: 450-664-1468
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2008-09-08
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2013-09-15
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Air Liquide Canada inc.
Montreal QC H3B 5E6
Registered Mark: 265
Telephone: 514-846-3916
Facsimile: 514-846-3915
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2007-08-24
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2013-01-31
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Acoustic emission
Valid Registration

Alarmes Services Sécurités Extincteurs Technologies (ASSET) inc.
Montréal QC H1L 3W9
Registered Mark: 538
Telephone: 514-493-0536
Facsimile: 514-493-1633
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2010-10-29
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2015-10-31
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Boutique de Plongée CPAS inc.
Montréal QC H2H 2L9
Registered Mark: 382
Telephone: 514-529-6288
Facsimile: 514-529-6287
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2011-03-07
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2016-03-15
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Les Extincteurs W.T. & Fils Inc.
Neuville QC G0A 2R0
Registered Mark: 397
Telephone: 418-876-2110
Facsimile: 418-876-2151
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2009-07-07
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2014-07-15
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Protection Garvex inc.
Nouvelle QC GOC 2EO
Registered Mark: 235
Telephone: 418-794-2259
Facsimile: 418-794-2162
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2011-09-30
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2016-09-30
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

CASP Aerospace Inc.
Pointe-Claire QC H9R 4K4
Registered Mark: 147
Telephone: 514-630-7777
Facsimile: 514-630-9999
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2007-12-12
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2012-12-15
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Hydrostatic proof pressure
Valid Registration

La Clinique d'Extincteurs J.M.B. inc.
Québec QC G2N 2J7
Registered Mark: 376
Telephone: 418-841-3688
Facsimile: 418-841-3689
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2011-03-01
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2016-03-15
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Les Accessoires à Incendies de Québec inc.
Québec QC G1L 1B3
Registered Mark: 368
Telephone: 418-623-2133
Facsimile: 418-623-2135
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2008-09-04
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2013-09-15
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Les Coupe Feu du Québec Metro inc.
Québec QC G2M 1K5
Registered Mark: 243
Telephone: 418-849-4290
Facsimile: 418-849-6859
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2009-08-28
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2014-08-31
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Service d'Extincteurs Neufchatel inc.
Québec QC G2B 1B1
Registered Mark: 634
Telephone: 418-842-2942
Facsimile: 418-842-3413
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2011-03-01
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2016-03-15
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Talbot Équipement Ltée
Québec QC G2E 5P3
Registered Mark: 115
Telephone: 418-872-5515
Facsimile: 418-872-2505
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2009-07-09
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2014-07-15
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Marco Cournoyer Inspections Inc.
Saint-Hubert QC J3Z 1J4
Registered Mark: 637
Telephone: 450-462-2605
Facsimile: 450-678-6565
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2011-06-14
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2016-04-30
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Linde Canada Limited
Saint-Jean-sur-Richelieu QC J3B 2M7
Registered Mark: 625
Telephone: 514-852-7458
Facsimile: 514-852-7351
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2010-02-15
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2015-02-15
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Protection Incendie Viking Inc.
Saint-Laurent QC H4S 1L6
Registered Mark: 585
Telephone: 514-593-6666
Facsimile: 514-593-8831
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2011-02-16
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2016-02-29
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

7892691 Canada Inc. (conducting business as Sécur Feu)
Sainte-Anne-des-Monts QC G4V 1Y7
Registered Mark: 642
Telephone: 418-763-8266
Facsimile: 418-763-9196
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2011-11-25
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2016-11-30
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

S.P.I. Sécurité inc.
Sept-Iles QC G4R 1X7
Registered Mark: 099
Telephone: 418-968-9292
Facsimile: 418-968-2051
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2009-10-09
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2014-10-15
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

2424-5888 Québec inc. (conducting business as Centre d'Entretien d'Extincteurs)
Sherbrooke QC J1R 0L1
Registered Mark: 042
Telephone: 819-566-7898
Facsimile: 819-820-1180
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2008-07-07
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2013-07-15
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Stéphane Lecours (conducting business as Service Extincteur Sherbrooke 2010)
Sherbrooke QC J1G 1X2
Registered Mark: 631
Telephone: 819-562-7387
Facsimile: 819-566-8494
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2010-10-18
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2015-10-31
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Solus Safety Inc.
Sorel-Tracy QC JP3 5N3
Registered Mark: 617
Telephone: 450-743-8497
Facsimile: 450-743-4405
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2009-05-26
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2014-05-31
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Distribution Praxair (a division of Praxair Canada Inc.)
St- Hubert QC J3Y 8Y7
Registered Mark: 062
Telephone: 450-445-7226
Facsimile: 450-445-7229
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2008-02-13
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2013-02-13
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Prévention-Incendie Safety First inc.
St-Hubert QC J3Y 3V6
Registered Mark: 242
Telephone: 514-866-8683
Facsimile: 450-445-4250
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2009-04-27
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2014-04-30
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Sécurité Maska (1982) inc.
St-Hyacinthe QC J2T 1K1
Registered Mark: 606
Telephone: 450-795-8733
Facsimile: 450-774-8734
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2010-11-08
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2015-02-28
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

9201-8639 Québec inc. (conducting business as Extincteur de Beauce)
St-Joseph de Beauce QC G0S 2V0
Registered Mark: 623
Telephone: 418-222-4471
Facsimile: 418-397-4949
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2009-11-20
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2014-11-30
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

C.F.H. Sécurité Inc.
St-Laurent QC H4S 1G3
Registered Mark: 278
Telephone: 514-333-3389
Facsimile: 514-333-1887
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2011-10-20
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2016-10-31
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Praxair Canada inc.
St-Laurent QC H4S 1K6
Registered Mark: 263
Telephone: 514-856-5500
Facsimile: 514-335-0677
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2007-05-01
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2012-08-31
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Acoustic emission
Valid Registration

Équipement d'Incendie Rive Sud Inc.
St-Nicolas QC G7A 1B4
Registered Mark: 331
Telephone: 418-831-0314
Facsimile: 418-831-1017
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2010-01-08
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2015-01-15
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Stéphane Lecours (conducting business as Centre d'Extincteur S.L.)
Thetford Mines QC G6H 1M9
Registered Mark: 619
Telephone: 418-333-1911
Facsimile: 418-423-2824
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2009-09-18
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2014-09-30
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Protection Incendie CFS Ltée.
Trois-Rivières QC G8T 9A2
Registered Mark: 113
Telephone: 819-374-4205
Facsimile: 819-374-7379
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2009-07-17
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2014-07-31
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Prévimed, 04 inc.
Trois-Rivières QC G8V 2N1
Registered Mark: 629
Telephone: 819-376-6063
Facsimile: 819-376-5485
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2010-08-31
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2015-08-31
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Services Techniques Incendies Provincial Inc.
Trois-Rivières QC G8Z 3X7
Registered Mark: 592
Telephone: 819-378-7847
Facsimile: 819-378-5473
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2012-04-18
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2017-04-30
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

les entreprises sous-marines Tomlin inc.
Val-D'or QC J9P 4A8
Registered Mark: 199
Telephone: 819-825-2160
Facsimile: 819-825-1305
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2010-01-25
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2015-01-31
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

Gestion Jacques Pellerin inc (conducting business as Extincteur Victo)
Victoriaville QC G6P 7L4
Registered Mark: 605
Telephone: 819-758-9591
Facsimile: 819-758-7025
Certificate issue date (YYYY-MM-DD): 2007-08-27
Certificate expiry date (YYYY-MM-DD): 2012-08-31
Cylinder Requalification Methods:
Hydrostatic water jacket
Valid Registration

_________________
bob
http://www.paintballmontreal.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=3693


25 Juin 2012 07:00
Profil
Afficher les messages précédents:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ] 


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Rechercher:
Aller à:  
cron
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Traduction par: phpBB-fr.com & phpBB.biz